我设置了最高频率120,但面板上只能达到51.12hz,请教各位什么原因
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-24
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-06 14:07
全看
|
小
中
大
PR.1 是指上限频率, 你设置120HZ,只是说这台变频被锁定上限120HZ
实际跑多少频率,由频率给定方式决定。你这里用的是4-20MA,还要设置4-20MA对应多少频率。并且外部实际有相应强度的信号进来才行。
建议看一下A800应用篇的388页:
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(吴楠楠) 真诚感谢!