楼主  发表于: 2018-05-04 18:15
松下伺服驱动器err21  松下伺服未接通使能信号转动电机轴头能显示转速,接通使能信号就报ER21.
那位大侠懂松下伺服多个些呢,望着解答!!编码器线都是好的
在奋斗的年代
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 218 点
下载积分: 29104 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2023-11-06
查看在奋斗的年代的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-05 17:14
检查编码器线