zhangqin1222
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 747 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2017-12-26
最后登录: 2024-10-31
查看zhangqin1222的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-03 20:02
图片:
图片:
图片:
最近买个三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc读取温度表的通讯调试。
电脑usb-485端口与温度表进行modbus通讯,用串口调试助手发送、接收数据都正常。但是……根

据网上资料(图一), 进行最简单、基本的串口调试。自己的plc程序(图2、3),从1-12步是强制

run/stop,然后是对于plc的d8120,进行h81,hc81,h1c81等几个轮换设置,在电脑usb-485端口,用

了好几种串口调试助手,只有fx3g-485-bd上面的sd指示灯闪烁一下, 没有任何的数据返回。难道是

fx3g-485-bd新的模块有问题?困扰了一个月,敬请高手们指教!

工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 13852 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-11-12
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-07 11:40
引用
引用楼主zhangqin1222于2018-05-03 20:02发表的 调试助手读取plc的困扰 :
最近买个三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc读取温度表的通讯调试。
电脑usb-485端口与温度表进行modbus通讯,用串口调试助手发送、接收数据都正常。但是……根

据网上资料(图一), 进行最简单、基本的串口调试。自己的plc程序(图2、3),从1-12步是强制

.......

我最近也在研究这个问题,通讯很懵逼啊,我用的和你的一样fx3sa,加的是3ga 485bd,和台湾创鸿仪表通讯
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 13852 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-11-12
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-07 13:48
引用
引用第6楼始终如一于2018-05-07 08:47发表的  :
按你程序我测试了一下是返回01 03 00 02,应该是你硬件接线错误,应是RDA与SDA并接后与电脑usb-485端口的485+连接,RDB与SDB并接后与485-连接。

老大,能不能请教下三菱通讯