最近买个三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc读取温度表的通讯调试。
电脑usb-485端口与温度表进行modbus通讯,用串口调试助手发送、接收数据都正常。但是……根

据网上资料(图一), 进行最简单、基本的串口调试。自己的plc程序(图2、3),从1-12步是强制

run/stop,然后是对于plc的d8120,进行h81,hc81,h1c81等几个轮换设置,在电脑usb-485端口,用

了好几种串口调试助手,只有fx3g-485-bd上面的sd指示灯闪烁一下, 没有任何的数据返回。难道是

fx3g-485-bd新的模块有问题?困扰了一个月,敬请高手们指教!

始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 495 个
工控威望: 2967 点
下载积分: 74838 分
在线时间: 760(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-09-23
查看始终如一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-04 08:30
你可用串口助手监测一下485线上的数据,看一下是发送数据是否正确
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 495 个
工控威望: 2967 点
下载积分: 74838 分
在线时间: 760(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-09-23
查看始终如一的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-07 08:47
按你程序我测试了一下是返回01 03 00 02,应该是你硬件接线错误,应是RDA与SDA并接后与电脑usb-485端口的485+连接,RDB与SDB并接后与485-连接。
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 495 个
工控威望: 2967 点
下载积分: 74838 分
在线时间: 760(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-09-23
查看始终如一的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-07 11:06
我是放在中间的
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 495 个
工控威望: 2967 点
下载积分: 74838 分
在线时间: 760(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-09-23
查看始终如一的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-07 11:11
FX3GA