楼主  发表于: 2018-05-03 09:18
我原来用的是FX3U-128MR  然后左侧扩展板选型为 FX3U-485-DB 用来控制三菱变频器 用的IVCK 指令进行控制。在左侧用的是FX3U-485-ADP-MB 用来控制欧姆龙温控表 进行通讯 用的是ADPRW  现在公司需要更新进步 以后不用3U改成5U 了  我想问问还是硬件还是一样的ma ?指令有没有变化? 我对5U刚刚入手。我观察5U好像是有内置485的 我选型是不是就可以少选一个ADP呢?只选择一个FX5-485-BD  
指令是不是都是一样的?



  
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75325 分
在线时间: 997(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-11-18
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-03 15:13
FX5U内置485是CH1,可以用ADPRW指令
如果是再添加BD板的话是CH2,也可用IVCK 指令
I不能把CH1与CH2搞混了