现在有一个项目,用的是安川的伺服 ,编码器分辨率是16777216   ,然后伺服减速比是 40:1 的;然后我需要让伺服  的脉冲当量为0.01度,请问怎么算啊?谢谢大家!
白萝卜大白菜
To be a better man.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1827 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2018-01-03
最后登录: 2024-12-19
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-02 13:39
脉冲当量设置成0.01度,360/36000=0.01。   把伺服里面的每转脉冲数设置36000就可以了吧,现在都不去计算计算电子齿轮比了