1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 864 点
下载积分: 2043 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-12-20
查看1935807118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-02 08:48
公司有一台冰柜放置着价值不菲的物品,而最近这边一直限电,时不时就停电,现在想给冰柜价格装个UPS,要能在停电的时候能够维持冰柜运行24小时,冰柜大概24小时1.5度电这个样子,大家有没有什么好的品牌推荐或者其他建议呢?谢谢!
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-02 12:13
冰柜你要看压缩机具体功率,小的不到200W,大的500W左右,压缩机启动电流会比较大,能达6倍以上额定电流,到10多20A,UPS额定电流必须大于启动电流,否则冰柜一启动UPS就保护。
1.5度电,你至少选择2kWH电瓶,用2台24V 60AH电瓶基本能达到要求,最好是100AH。
另外UPS用完了,充电时间是个大问题,这个时间比较长,一般1/10AH充电电流,100AH需要10小时。
这个方案不靠谱。
还是用发电机做后备,UPS做应急。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(再见理想) 真诚感谢!
    lvpretend
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1264 个
    工控威望: 1434 点
    下载积分: 3697 分
    在线时间: 324(小时)
    注册时间: 2015-07-20
    最后登录: 2024-11-29
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-05-04 22:51
    引用
    引用第6楼1935807118于2018-05-02 12:29发表的  :

    谢谢你专业的建议,本来我是考虑买台专用发电机和市电联动供冰柜的,可领导拍脑袋决定要用UPS,现正在考虑中!

    另外提醒下,用选正弦波输出的,方波不行。
    楼主留言:
    好的,谢谢!