引用引用第5楼lvpretend于2018-05-02 12:13发表的 :冰柜你要看压缩机具体功率,小的不到200W,大的500W左右,压缩机启动电流会比较大,能达6倍以上额定电流,到10多20A,UPS额定电流必须大于启动电流,否则冰柜一启动UPS就保护。1.5度电,你至少选择2kWH电瓶,用2台24V 60AH电瓶基本能达到要求,最好是100AH。另外UPS用完了,充电时间是个大问题,这个时间比较长,一般1/10AH充电电流,100AH需要10小时。这个方案不靠谱。还是用发电机做后备,UPS做应急。
引用引用第10楼lvaiwu于2018-05-05 08:45发表的 :冰柜放置着价值不菲的物品。功耗不大,建议选UPS,如果求安全建议采用AB方案(一用一备且是联动),一个操作文件万事大吉(定期更换电池),缺点是多花点银子(老板说了算);如环境及其它多项条件允许,次选发电机方案(最好选用悼电自启动,自投入,万哪天忘了或其它原因没启动,可就损失不菲,后果很严重),说不定一年或几年不用,更容易坏事;使用发电机一般民用,临时商用,没有太多条件限制,是经济实用的选择;但应考虑的问题有:噪音(可能要隔离防火空间及缚设线路),排废气,购买危化品,储存危化品,维修养护,值班人员,多项操作文件,管理一定不省心,出了事一定有人要负责。类似实验室的要求,小功率还是UPS好,自己省心,同事无心,老板安心。.......