3708407
111111111111111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 375 点
下载积分: 684 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2007-08-03
最后登录: 2024-08-20
查看3708407的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-28 20:18
MXComponent 在用VB 和 LABVIEW 编程时,,批量读写寄存器  都只能返回一个,类型 是LONG,,怎么才能返回多个啊,应该是数组啊,FX5U,多谢互助,

Dim DATA(10) As Long
Dim DATA1 As Long
Dim ds As String

Private Sub Command1_Click()

ActUtlType1.ActLogicalStationNumber = 1
ActUtlType1.Open

End Sub

Private Sub Command2_Click()
ActUtlType1.Close
End
End Sub

Private Sub Command3_Click()
ds = "D106"
A = ActUtlType1.ReadDeviceBlock("D106", 4, DATA(10))
Text1.Text = DATA(0)
Text2.Text = DATA(1)
Text3.Text = DATA1
End Sub
autoctrl
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 573 点
下载积分: 1572 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2016-05-05
最后登录: 2024-11-16
查看autoctrl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-01 19:53
LABVIEW有.NET的组件可以用,支持多种类型的数组,这里可以下载:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x6wj.html

具体方法: 如何使用LabVIEW调用C#编写的DLL.pdf (350 K) 下载次数:72