xiangzhuan
生命不息,努力前进。尊敬自己,献给为了生活奋斗的自己!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2119 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2016-05-11
最后登录: 2024-04-12
查看xiangzhuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-27 20:51
最近做了工地项目做了几个电柜,咨询一下各位老大30KW的水泵电机接星型接法长期运行可不可以。实测正常运转负载在20A左右,就是水站正常灌溉农田,抽水运转。请各位不吝赐教。
xiangzhuan
生命不息,努力前进。尊敬自己,献给为了生活奋斗的自己!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2119 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2016-05-11
最后登录: 2024-04-12
查看xiangzhuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-27 22:17
灌溉农田,水源高度变化不大,运转15分钟后电机机身温温的。也没有异味,查了资料有人说负载电流是铭牌额定电流的0.577倍就没问题。以前工厂倒是弄过一个22KW的电机,就是做成星型运转,还基本是每天20个小时开的,开了几年了也没问题。现在就是担心30KW的会不会有问题,因为刚一台37KW的电机接星型运转5分钟电机线圈就烧了。
xiangzhuan
生命不息,努力前进。尊敬自己,献给为了生活奋斗的自己!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2119 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2016-05-11
最后登录: 2024-04-12
查看xiangzhuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-28 15:34
只要确定了没问题就可以了。至于楼上说的变频器,本身就是给工地做的,报价就那么一点。毕竟是为了赚钱,搞个30KW变频器成本就高了。又是人力物力的,还得开车跑多少趟就划不来了。再次谢谢各位。
xiangzhuan
生命不息,努力前进。尊敬自己,献给为了生活奋斗的自己!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2119 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2016-05-11
最后登录: 2024-04-12
查看xiangzhuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-02 21:37
大家各种说法不一样啊,理论上应该是不可以。但是实际上应该是可以这样运转的,对吗?这东西必须要实践的,以前厂里我改过一个22KW的电机做星形运转,跑了好几年没有问题。还请亲测过的大神指点下。