最近做了工地项目做了几个电柜,咨询一下各位老大30KW的水泵电机接星型接法长期运行可不可以。实测正常运转负载在20A左右,就是水站正常灌溉农田,抽水运转。请各位不吝赐教。
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2025-03-28
查看1935807118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-02 17:18
如果负载是恒定的完全没问题,我就这样改过一台风机。