楼主
发表于: 2008-07-04 14:28
全看
|
小
中
大
我用西门子s7-200的编程软件将s7-200PLC编程为MODBUS通信协议的一个程序,下载到PLC后,电脑和PLC再也无法通信了,也不能删除PLC中的程序了。请教各位高手:这是什么原因?我该怎么恢复PLC的通信?
急盼高人回复指教!!!
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1303 个
工控威望:
1459 点
下载积分:
7999 分
在线时间: 363(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-26
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-08 23:14
全看
|
小
中
大
同意楼上的。把PLC打到STOP应该就能通讯得上了。
因为在RUN状态下时,编程口已经被用作MODBUS通讯口了,和电脑当然后通讯不上。
分享