用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
求助
上一主题
下一主题
teng7351
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
368 个
工控威望:
343 点
下载积分:
1016 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2007-09-28
最后登录:
2022-10-16
查看teng7351的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-07-04 14:28
全看
|
小
中
大
我用西门子s7-200的编程软件将s7-200PLC编程为MODBUS通信协议的一个程序,下载到PLC后,电脑和PLC再也无法通信了,也不能删除PLC中的程序了。请教各位高手:这是什么原因?我该怎么恢复PLC的通信?
急盼高人回复指教!!!
分享
teng7351
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
368 个
工控威望:
343 点
下载积分:
1016 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2007-09-28
最后登录:
2022-10-16
查看teng7351的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-09 11:18
全看
|
小
中
大
谢谢以上两位,我将状态开关找到TERM就恢复了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问