楼主  发表于: 2008-07-04 14:28
我用西门子s7-200的编程软件将s7-200PLC编程为MODBUS通信协议的一个程序,下载到PLC后,电脑和PLC再也无法通信了,也不能删除PLC中的程序了。请教各位高手:这是什么原因?我该怎么恢复PLC的通信?
急盼高人回复指教!!!
teng7351
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1016 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2007-09-28
最后登录: 2022-10-16
查看teng7351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-09 11:18
谢谢以上两位,我将状态开关找到TERM就恢复了。