伺服电机走位不准怎么解决?
上一主题
下一主题
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
312 点
下载积分:
2615 分
在线时间: 252(小时)
注册时间:
2010-09-08
最后登录:
2024-11-07
查看六度心寒的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-04-27 09:14
全看
|
小
中
大
有一台车削设备用一个伺服电机走刀,有一个机械原点,每次必须回原点才能启动运行,运行过程是快进刀------慢进刀-------回到原点,刚开始一天运行正常没有任何误差,为什么到第二天开始出现进刀位置不准,有时候会少走刀,有时候还会多走刀,我快进刀和慢进刀用的指令是DDRVI,退回原点用的是绝对位置指令DDRVA K0 D182 Y0 Y1 ;实在是找不到原因了求大神指点
让爱在你我的心里流动。。。。。
分享
xiangzhuan
生命不息,努力前进。尊敬自己,献给为了生活奋斗的自己!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
182 点
下载积分:
2119 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2016-05-11
最后登录:
2024-04-12
查看xiangzhuan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-27 22:22
全看
|
小
中
大
同意二楼的,干扰。电机线河编码器的线其中之一肯定受到干扰了,找个磁环套上屏蔽掉。
楼主留言:
几个小时出现一次错误,前面都正常监视伺服接收脉冲也正常,如果PLC没有问题,那就只能是干扰了,是直接把磁环套到电机线和编码器线上吗?