六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2615 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-12-30
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-27 09:14
有一台车削设备用一个伺服电机走刀,有一个机械原点,每次必须回原点才能启动运行,运行过程是快进刀------慢进刀-------回到原点,刚开始一天运行正常没有任何误差,为什么到第二天开始出现进刀位置不准,有时候会少走刀,有时候还会多走刀,我快进刀和慢进刀用的指令是DDRVI,退回原点用的是绝对位置指令DDRVA   K0    D182   Y0   Y1 ;实在是找不到原因了求大神指点
让爱在你我的心里流动。。。。。
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-28 16:13
伺服走位不准,首先弄清楚是机械部分出了问题还是电气部分出了问题;机械部分重点检查联轴器,导轨;电气部分要看看你的信号线屏蔽层有没有接地,特别是端头头要处理好