附件为PLC 程序
我现在有一台80EHplc 和一台DOP-A10THTD1 现在是用触摸屏COM2端口 接485与PLC 通讯。触摸屏9针接的1和2 PLC接的是A和B 接线方法如图
然后 触摸屏设置如下图
PLC如下图
PLC485通讯D1120为K137 D1121为K1
现在的问题为 我点触摸屏 PLC点没反应。点动都没用。指导一下 是软件问题还是PLC硬件问题?
[ 此帖被dyysam513在2018-04-26 17:20重新编辑 ]
附件:
伟通芜湖1.zip
(18 K) 下载次数:39
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-11-29
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-27 10:34
全看
|
小
中
大
9600 7 E 1 好像D1120设置的为H86 至于PLC站号就得看你的触摸屏组态时候设置的通讯的PLC站号 一般默认的好像是0不是1 写按钮的时候你就能看出来了你对应的PLC站号设置的对不对了 对了还要补充一下 RS-485-2 正就是和正连 负就是和负连 别倒过来接