楼主  发表于: 2018-04-25 19:38
变频器是正泰NVF2G的,第一个问题是变频器接收的是DCS那边送来的4-20ma的电流来控制电机的转数,这里用的是变频器的AI2接口来接收这个信号。由于DCS那边需要反馈一个4-20ma的转数信号,故这里我选的变频器的AO1输出4-20ma的反馈电流信号,现在出现反馈的转数和中控室显示的转数不同,现场调节了输出的AO1上限和下限对应的百分比和输出对应的电压参数,但是还是没有调整到同步的情况,就是对上电机的满速了,低速时数据又不对了,老是调整不好,请问家园的师傅们怎样解决这个问题。第二个问题,比如上面的AO1变频器4到20毫安电流输出口,可以连接两个接收4到20毫安信号的设备吗?如果可以,这两个设备是串联还是并连呀?第三个问题,此变频器的AO2输出口为什么会输出0到10毫安的信号而不是4到20毫安呀?这个不理解,但是此前此变频器被工厂的人接错线,导致这个AO2口接入变频器30多伏电压,不知道和此有没有关系。求家园的师傅们给分析分析,谢谢!
xiaobing66
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 267 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1430 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2014-08-20
最后登录: 2024-11-14
查看xiaobing66的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-25 21:21
现在不具备换机的条件呀,还是希望能得到家园的大师们的指点,谢谢你们。
xiaobing66
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 267 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1430 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2014-08-20
最后登录: 2024-11-14
查看xiaobing66的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-26 08:33
谢谢师傅们回答,现场因为检修设备,又停电了,现在没办法调试,来电后我试试楼上师傅说的方法,谢谢
xiaobing66
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 267 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1430 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2014-08-20
最后登录: 2024-11-14
查看xiaobing66的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-26 16:35
谢谢师傅们,是变频器的默认输出是0-20毫安信号,中控室接收的是4-20毫安信号,问题出在这里了,再次谢谢你们