sunxinbei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2016-04-08
最后登录: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-25 18:53
请问大神:我们公司ABB变频器acs880变频器怎么调整模拟量输入控制与实际输出频率一样?

             变频器控制方式是默认工厂宏,电气柜与设备距离很远,就用到本地控制和远程控制。本地控制是电位器给定频率,远程控制是PLC模拟量给定,现在问题是:
            1.电流反馈不准
            2.输入频率与实际频率不准
请问在那组参数里调这些功能?尤其是第二个问题,比如模拟量给定4-20ma,给定10频率,但是本地监控频率是16,调哪个参数组是调这个功能?
早起鸟有虫吃
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2017-08-15
最后登录: 2024-12-30
查看早起鸟有虫吃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-17 19:01
若现场变频器使用AO1模拟量输出端,输出模拟量信号,将1504改为4,1505改为20。使用AI1做模拟量输入端,把ai1微动开关打到on,调节内部1301AI1底限为20%,1302高限为100%。