请问,变频器TA TB TC多功能继电器端子如何触发?
上一主题
下一主题
mujiawein72
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
95 点
下载积分:
2055 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2018-03-16
最后登录:
2018-06-27
查看mujiawein72的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-04-25 14:24
全看
|
小
中
大
请问各位大神,变频器TA TB TC多功能继电器端子如何触发?我这边有一个欧瑞E2000变频器,想用多功能继电器端子做一个运行指示灯,但是看了半天说明书没有看到关于多功能继电器端子使用方法。那么TC公共端接入220V,TA为常开,TB为常闭,我应该接那端才可以使是变频器运行时多功能继电器端子有效?TC-TA是什么条件可以闭合?
感谢各位大神帮助!
分享
twingo49
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
559 个
工控威望:
9134 点
下载积分:
22555 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间:
2013-08-08
最后登录:
2024-11-10
查看twingo49的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-26 16:41
全看
|
小
中
大
TC-TA閉合的條件可以在F300設定,默認值是1,故障時閉合,5 好像是變頻器運轉中