在人机界面上输入数据,与PLC内部数据存在一个10倍的关系,丝杆导程5mm,在人机界面上必须输入50,电机才会走5mm,按道理只用输入5就可以,求解。。。
分享
sjbandmm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
237 个
工控威望:
407 点
下载积分:
987 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2024-11-19
查看sjbandmm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-10 19:02
全看
|
小
中
大
你这样设置,如果触摸屏没进行换算的话,如果要走5mm需要设置50000,因为内部单位是0.1um,脉冲数是整数,不是浮点数,所以没问题。如果硬要按毫米显示,可以在触摸屏内部换算,或者给设定值增加小数点。