liuxu1985
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 757 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-04-24
最后登录: 2018-05-28
查看liuxu1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-25 11:38
图片:
拿到一台安川伺服驱动器,发现模块保护电路电阻炸掉,贴片电容对地漏电,维修好后连电机加电测试,报A.410错误,查实际电压并不低,于是画出以下电路,请问跟这个电路有关系吗?这个电路原理哪位大神可以解析一下,不胜感激。
liuxu1985
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 757 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-04-24
最后登录: 2018-05-28
查看liuxu1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-25 12:03
引用
引用第1楼namae于2018-04-25 11:42发表的  :
做到这里,你已经是高手了。别的不多说了,支持你努力!


我并不是什么高手,对电路原理一窍不通,没人教,只好向大家请教了。
liuxu1985
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 757 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-04-24
最后登录: 2018-05-28
查看liuxu1985的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-25 15:44
引用
引用第3楼juntsou于2018-04-25 13:39发表的  :
没修过驱动器,看图纸分析好像就是这部分信号反馈到CPU了啊

多谢关注,主要是不知道这个电路是不是电压检测电路,不敢贸然买件更换,因为更换光耦后显示A.030主回路故障了,貌似比之前问题还严重了,所以还原成欠压状态了。因为不会测试光耦,所以只能怀疑买的是假光耦了。
liuxu1985
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 757 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-04-24
最后登录: 2018-05-28
查看liuxu1985的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-25 17:47
多谢大家的关心了,问题已经找到了,很开心,还有就是要谢谢二楼的鼓励,共勉!