信捷PLC经常烧输入触点,请教各位大神,有没有好点办法避免。
yanbo1024
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2017-05-12
最后登录: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-23 14:00
引用
引用第1楼小八哥于2018-04-23 13:07发表的  :
COM 接0V    别接24V   烧输入都是接了 24V进去了

COM口接的是0V。现在已经烧了,3个点了,幸好选型时多备了几个点。
yanbo1024
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2017-05-12
最后登录: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-21 16:52
引用
引用第8楼whshxt于2018-04-23 19:55发表的  :
加隔离,按图纸要求接线

按图接的线,同样的三台机,就只有这台烧输入点。
yanbo1024
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2017-05-12
最后登录: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-21 16:56
引用
引用第6楼wu32u2于2018-04-23 16:53发表的  :
为啥我一次都没烧过(别打我,手动笑脸)

有什么好的办法,请指点,谢谢。
yanbo1024
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2017-05-12
最后登录: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-21 16:57
引用
引用第10楼594562151于2018-04-24 08:37发表的  :
冒昧的问下  你Y点输出负载的是什么电器啊

烧的是输入点。