信捷PLC经常烧输入触点,请教各位大神,有没有好点办法避免。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-23 14:36
引用
引用第2楼小八哥于2018-04-23 13:08发表的  :
COM 接0V      X也接0V信号 就可以了              三菱的话  S/S接24V  X接0V  这里有区别      

记得三菱也有一些没有S/S只有COM的,这种也是COM接0V,信号也是0V,这种其实就是受内部电源的影响
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ