信捷PLC经常烧输入触点,请教各位大神,有没有好点办法避免。
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 583 个
工控威望: 2137 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-11-17
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-23 13:07
COM 接0V    别接24V   烧输入都是接了 24V进去了
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 583 个
工控威望: 2137 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-11-17
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-23 13:08
COM 接0V      X也接0V信号 就可以了              三菱的话  S/S接24V  X接0V  这里有区别