zhanglong777
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-05-27
最后登录: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-23 11:15
各位前辈你们好!  我又想咨询您一个问题!!我在网上找了没找到我想要的答案!   (我想咨询一下伺服一般脉冲发完之后都会有一个 M8029 完成指令导通,这个M8029导通是在伺服已经走完了这个脉冲到位置了之后导通还是发完脉冲就导通,不会去管伺服的位置!还有雷塞的DM542 步进驱动器,在PLC 编程里面也可以用适用M8029这个脉冲完成指令吗?)  
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2337 个
工控威望: 2768 点
下载积分: 4386 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-04
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-23 12:36
這個和當條順控指令有關,比如脈衝沒發完,標誌位不會有輸出,也不會錯誤,所以要再次接通該條指令的輸入信號,讓它發完脈衝。完成后,再走下一個定位。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。