        客户要求流水线30台3KW 用电器同时老化且中途不允许断电。请问是否只能采用单相电?  I=90÷0.22=409A,那么使用240平方多芯铜线可以吗?
a1a20070
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 138 点
下载积分: 585 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2015-07-30
最后登录: 2022-08-22
查看a1a20070的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-22 19:24