        客户要求流水线30台3KW 用电器同时老化且中途不允许断电。请问是否只能采用单相电?  I=90÷0.22=409A,那么使用240平方多芯铜线可以吗?
李飞师傅
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 674 点
下载积分: 4061 分
在线时间: 470(小时)
注册时间: 2014-09-22
最后登录: 2024-09-02
查看李飞师傅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-21 20:44
算好距离,电压降。
导线的安全电流按三楼说的做一个三相配电柜平均分配。