三相380V电机功率是22KW 不知到可否用交流接触器(90A)直接启动,电机负载不大,是液压站的电机,
想请教高手,这种电机怎么启动,电控柜里面还有伺服电机,变压器,启动电流之类的参数怎么计算,需不需要星三角启动
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2277 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
2681 分
在线时间: 3490(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-12-28
查看cjm1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-20 13:01
全看
|
小
中
大
用接触器直接起动可以,你可以做个试验,一般22KW电机用星三角起动好