用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
大功率三相380电机的启动
上一主题
下一主题
achang945
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
1780 点
下载积分:
625 分
在线时间: 196(小时)
注册时间:
2014-10-06
最后登录:
2024-10-29
查看achang945的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-04-20 11:44
全看
|
小
中
大
三相380V电机功率是22KW 不知到可否用交流接触器(90A)直接启动,电机负载不大,是液压站的电机,
想请教高手,这种电机怎么启动,电控柜里面还有伺服电机,变压器,启动电流之类的参数怎么计算,需不需要星三角启动
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2279 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
921 分
在线时间: 3479(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-11-14
查看cjm1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-20 13:01
全看
|
小
中
大
用接触器直接起动可以,你可以做个试验,一般22KW电机用星三角起动好
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
大功率三相380电机的启动
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问