楼主  发表于: 2018-04-20 11:44
三相380V电机功率是22KW  不知到可否用交流接触器(90A)直接启动,电机负载不大,是液压站的电机,
想请教高手,这种电机怎么启动,电控柜里面还有伺服电机,变压器,启动电流之类的参数怎么计算,需不需要星三角启动
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-29 20:37
一般超过13KW的电机就应做减压启动了。