三相380V电机功率是22KW  不知到可否用交流接触器(90A)直接启动,电机负载不大,是液压站的电机,
想请教高手,这种电机怎么启动,电控柜里面还有伺服电机,变压器,启动电流之类的参数怎么计算,需不需要星三角启动
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3800(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-15
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-20 12:25
主要看是否频繁启动,
如果不是经常启动,6511应该没有问题,
经常启动,接触器不耐用。