楼主  发表于: 2018-04-20 08:15
图片:
手上有两套Q01UCPU组成多系统,参数如图,可是下进去提示错误?7032代码?怎么回事?
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2049 个
工控威望: 2968 点
下载积分: 25197 分
在线时间: 1441(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-12-22
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-20 08:33
◆错误代码(SD0)7032

◆错误信息CPU LAY ERROR

◆通用信息(SD5~15)模块号(号机号)
◆个别信息(SD16~26)-

◆LED状态(RUN)熄灯

◆LED状态(ERROR)闪烁

◆CPU运行状态停止

◆诊断时机电源开启时/复位时

◆异常内容与原因

配置多CPU系统的各CPU模块的安装个数有误。

◆处理方法

设置系统配置,使各CPU的安装个数不要超出规格定义的最大个数。