楼主  发表于: 2018-04-19 11:47
请问富士UG220H-SC4触膜屏谁有说明书,若需要更换用那何种型号富士屏!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-19 13:10
这款触摸屏应该有10年了。

最佳的替换方式是TS2060+ D9转D25的转接线,TS2060的价格你未必能接受得了。

我觉得如果你能接受改改开孔尺寸的话,可以考虑使用7寸的TS1070,这样价格便宜好多。

Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-21 12:32
引用
引用第2楼heming28于2018-04-21 11:36发表的  :
请问楼上富士V9060ITD可以替代吗?另外UG系列我用POD4.0软件写的,V9系列用什么软件,V9系列编程软件可以打开以前用POD4.0编好软件吗?


可以替代,只不过价格贵好多,你能接受就好。

V9系列使用V-SFT V6版本软件,目前最新版本V6.0.27.

V9不能直接编辑早期型号,但是可以进行直接转换,转换为不可逆过程,因此你可能需要做好备份。

Good Luck~