楼主  发表于: 2018-04-18 15:16
ABB变频器ACS510 4kw,静态测量该变频器正常。直流母线之间也没有短路。给变频器上380v电源,发现变频发出吱吱的响声,但是屏幕不亮,判断是开关电源损坏。测量开关管损坏,有个10欧姆电阻烧断,将他们更换,上电没有30秒,电路板冒烟,断电检查发现是启动电阻烧毁,并且开关管k2225又被击穿。是什么原因导致这种情况发生?要是大电流的话有可能是哪里产生的大电流?
雾里抽烟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 377 点
下载积分: 8288 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-01-27
最后登录: 2022-05-05
查看雾里抽烟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-19 10:36
负载拆了也烧?