楼主  发表于: 2018-04-17 22:26
设备原来两个站点用的都是FX3U的PLC,现在我换成FX3GA了,我把原来3U的程序读出后更改了PLC类型,再输入到3GA中,经测试485模块不能通讯。请问问题出在哪里?麻烦给指点一下解决办法。
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-11-12
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-18 14:38
把参数清除,plc是不能设置参数的,把D8120D的值清零。2楼回答不正确。另外把终端电阻切换或者放在0位试试
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-11-12
查看iujfang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-20 16:25
图片:
引用
引用第4楼性金哥于2018-04-20 13:45发表的  :

呵呵哒,通信参数不用设置通信,拿命去通信?

你搞过没有,不懂就不要瞎说,搞FX系列通讯,建议先看看手册再抬杠。不要自以为是
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-11-12
查看iujfang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-07 11:00
图片:
图片:
图片:
引用
引用第6楼性金哥于2018-05-03 14:43发表的  :

你说PLC不能设置参数,那为什么我设置了参数依然能通信上呢

这不是默认不默认的问题,是你根本不懂三菱通讯。搞三菱通讯,我可以吊打你
[ 此帖被iujfang在2018-05-07 11:08重新编辑 ]