yuxilu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2015-09-05
最后登录: 2024-12-23
查看yuxilu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-17 17:02
首先感谢山东欧姆龙代理商的一位师傅帮忙解惑、并提供案例说明

最近一直在研究欧姆龙协议宏,提出了几个问题论坛上也没有人回复,把这几天的一点收获发送上了供大家参考、指正。。。
已经测试4台从站通讯正常,轮询个人认为应该有更好的方法。。。

PLC:使用的时CJ1M+SCU41V1(单元号设定为F,COM1)
触摸屏用的PROFACE的

希望哪位大神帮忙指正。

附上触摸屏实际效果:





  
[ 此帖被yuxilu在2018-04-17 17:10重新编辑 ]
附件: SCU41V1-COM1测试(成功04).rar (183 K) 下载次数:2222
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(x454941267) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(jiangwei) 热心助人!
  • 下载积分:+1(wuhualin) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(pangding3320) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(xhilyxhily)
  • 下载积分:+1(yinhaizhu) 感谢分享!
    钟表1234
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 978 点
    下载积分: 46 分
    在线时间: 75(小时)
    注册时间: 2018-07-07
    最后登录: 2024-12-07
    查看钟表1234的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-07-30 13:33
    学习了.