1,    45KW风机用接触器做延时新三角启动,延时时间15秒;
2,使用三个月烧坏电机,说负载问题,电流也正常,更换其他牌子电机;
3, 使用一个月后又三线接地了;
请问大家,我该咋样查找问题所在?
fe2016
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 219 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2016-11-13
最后登录: 2023-11-13
查看fe2016的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-20 21:27
起动时间太长了,一般7秒内就行了。