run324
15820797696
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2010-10-20
最后登录: 2025-01-08
查看run324的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-17 10:36
1,    45KW风机用接触器做延时新三角启动,延时时间15秒;
2,使用三个月烧坏电机,说负载问题,电流也正常,更换其他牌子电机;
3, 使用一个月后又三线接地了;
请问大家,我该咋样查找问题所在?
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15103 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 1428(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2025-01-25
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-17 11:21
看电机线圈,是缺相,欠压,还是超负荷,电机本身质量差