1,    45KW风机用接触器做延时新三角启动,延时时间15秒;
2,使用三个月烧坏电机,说负载问题,电流也正常,更换其他牌子电机;
3, 使用一个月后又三线接地了;
请问大家,我该咋样查找问题所在?
afei9032000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 138 点
下载积分: 573 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-09-15
最后登录: 2019-07-21
查看afei9032000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-19 12:41
风机其实算运行应该算满负荷工作的,您用了那么长时间,肯定还是启动电器的问题不是电机的问题。建议用变频或者软启动。现在锅炉的风机我都用变频了