fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-16 16:47
现有台设备,准备用3U或3GA 控制2轴,其中一轴要在同一收卷轴上分区计圈数,另一轴配合这个卷数在定位移动,不好意思的讲一下,以前没用过三菱的伺服,一直用国产的杂牌的。现在选型不知咱选,J3/J4/JE有什么区别,我的理解是J4是J3的升级版,JE是最新版可以代替J3/J4的是这样吗?    
    如果我要计伺服转的圈数的话, 是不是可以X0 接Z相OP 配合C235直接抓取J3/J4/JE   A系列的伺服的Z相脉冲计数就可以了,要不要在外面另加检测圈数的检测开关??
  请不要笑话这个大神们认为简单的问题,你们的指点会使我又向前进一步,希望大神们抽空指点下。谢谢。。。。
[ 此帖被fhy0410在2018-04-16 22:09重新编辑 ]
何春旭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 270 点
下载积分: 569 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2024-10-10
查看何春旭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-17 19:23
1、首先不论是JE还是J4都分为A B两种类型 A类型支持接线式输入输出信号接口可以采用PLC本身或定位模块 A类型支持SSCNETIII/H的简易运动控制模块 2、JE的编码器分辨率是131072每转 J4的编码器分辨率是4194304每转
3 你用差动接收时 LG也应该是控制公共端 Z相是LZ LZR 采用开路集电极时LG接0V OP接输入