fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-16 16:47
现有台设备,准备用3U或3GA 控制2轴,其中一轴要在同一收卷轴上分区计圈数,另一轴配合这个卷数在定位移动,不好意思的讲一下,以前没用过三菱的伺服,一直用国产的杂牌的。现在选型不知咱选,J3/J4/JE有什么区别,我的理解是J4是J3的升级版,JE是最新版可以代替J3/J4的是这样吗?    
    如果我要计伺服转的圈数的话, 是不是可以X0 接Z相OP 配合C235直接抓取J3/J4/JE   A系列的伺服的Z相脉冲计数就可以了,要不要在外面另加检测圈数的检测开关??
  请不要笑话这个大神们认为简单的问题,你们的指点会使我又向前进一步,希望大神们抽空指点下。谢谢。。。。
[ 此帖被fhy0410在2018-04-16 22:09重新编辑 ]
fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-16 22:10
看来大家都很忙
fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-16 22:41
引用
引用第2楼leechengyu于2018-04-16 22:21发表的  :
J4是高阶版,JE是低阶版(编码器只有17bit),可以直接抓Z相就行

谢谢抽空回答,那接Z相OP。那要另接24V电压吗,我网上查了下,好像有说OP是5V输出的。X0无法计数,接收不到脉冲信号,所以感到有点困惑。我外部的NPN传感器接入输入点都是用外接24V开关电源的。请各位在帮忙解答一下。
fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-17 14:00
谢谢楼上的解答