高压异步电机,6000v,900KW  应该选多大的电缆(距离比较近)
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1740 点
下载积分: 7558 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-23
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-18 10:40
900/1.732/6000=87A,综合考虑变压器容量,启动方式等因数,选95的高压10KV级电缆最合理