城外的风雨雪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 132 点
下载积分: 663 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2018-01-06
最后登录: 2021-04-30
查看城外的风雨雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-16 16:36
高压异步电机,6000v,900KW  应该选多大的电缆(距离比较近)
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-18 10:40
900/1.732/6000=87A,综合考虑变压器容量,启动方式等因数,选95的高压10KV级电缆最合理
吉圆电气 QQ751673698