chendaochun
有颗不老的心,认真向大家学习。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2018-04-10
最后登录: 2023-09-02
查看chendaochun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-16 11:53
图片:
请教大家:在做工程中遇到过,PID控制的输出有没有是反向的时候。我在做1个工程的时候遇到过,PLC输出跟需要刚刚是反向的。于是想了点办法做了个库。大家帮忙看看,有没有问题,给点意见。
哈哈镜
好好学习,DAY DAY UP!
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 103 个
工控威望: 298 点
下载积分: 6907 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2009-02-06
最后登录: 2024-09-21
查看哈哈镜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-15 15:07
P值设置为负值即可。

比如根据阀门开度控制室内压力恒定的例子,当压力低于设定值时,阀门关小。压力高于设定值时,阀门开大