xingzb2
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 689 个
工控威望: 1008 点
下载积分: 1359 分
在线时间: 920(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-11-14
查看xingzb2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-15 14:19
向大家请教一下台达的问题

1  扩展输入输出的疑惑        昨天 看到一台达plc 扩展输入模块扩展输出模块用V w2 w3做标志。心中非常疑惑,怎么不和三菱一样?        
                                                 主机输出最大题点Y27,输入最大点x17.    如果加了输入扩展模块,输出扩展模块,
                                                    扩展输入和扩展输出的地址应该从多少开始?
                                          

  2  定位和回原点指令的方向信号,是plc自动置位的,还是程序里面预先置位的?脉冲+方向控制方式,脉冲和方向输出点置on,有先后顺序要求吗?

       请用过台达plc的朋友指点一下。
    
  谢谢!

    
[ 此帖被xingzb2在2018-04-15 14:32重新编辑 ]
15770511692
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 288 点
下载积分: 941 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2015-09-03
最后登录: 2024-09-28
查看15770511692的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-16 11:00
引用
引用第1楼wangnaizhi于2018-04-16 08:16发表的  :
第一个问题  输入和输出加扩展和三菱是一样的比如你输入主机是到X17加扩展的话就从X20开始 输出也一样 但是如果前面没有到X17(不足8点 按8点计算) 后面加扩展也是一样从X20开始 加混合的好像是从X30开始
第二个 方向和脉冲都是自动置位的 且不是不保持的(三菱的好像是方向保持的 方向好像是需要先置位的)

学习了谢谢指导