楼主  发表于: 2018-04-13 20:02
我看到一台设备的触摸屏上显示PLC的I/O点是活动的。比如说目前X0是导通的,X1是断开的,当在输入框输入X0,输入框旁边的指示灯亮,当输入X1时指示灯熄灭
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3624 点
    下载积分: 3531 分
    在线时间: 3817(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2025-02-21
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-04-13 21:35
    不知道你用什么触摸屏,
    我说一下最威纶屏的做法,
    指示灯关联到触摸屏一个点位,
    然后用宏语言处理输入X0,
    将输入关联一个变量pp,
    读取PLC值,采用命令,如GETDATA(PLC1,PP)
    然后将读取的值关联到上面的点位。

    不太明白,这样做的意义,除了显示自己会做这个之外,
    有什么意义
    直接一个页面处理这个输入信号更加方便。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3624 点
    下载积分: 3531 分
    在线时间: 3817(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2025-02-21
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-04-13 21:54
    Z6存储输入的,输入10时
    M7028为ON时,K8X10开始的32位存入D7945,D7946
    M7029为ON时,K8Y10开始的32位存入D7945,D7946

    这种处理方法应该是点数非常多。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/