我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-10-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-12 17:08
请教大家
FX3U或3GA只有三脉沖输出点,如要控制6台伺服电机,要加什么硬件
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-13 19:59
引用
引用第6楼secgo于2018-04-12 19:21发表的  :
直接换个支持6轴的FX5U吧

5U能支持6轴了?
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-13 20:00
2个3GA并联构成6轴 前提是你没有插补动作 不然就不能这样玩