用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助,大神给分析一下
上一主题
下一主题
lxfeng168
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
158 点
下载积分:
640 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2013-12-09
最后登录:
2019-04-29
查看lxfeng168的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-04-12 12:43
全看
|
小
中
大
图片:
高手们给分析一下,计数器c243是先传送数据到d12后复位置0吗
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1264 个
工控威望:
1434 点
下载积分:
3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-29
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-24 17:40
全看
|
小
中
大
2楼已经说了,先传输数据,再复位。
T型节点会执行压栈动作,把你的梯形图编译成指令就会发现:
1,LD S1
2,MPS 压栈
3, AND M1
4, DMOV C243 D12
5, MPP 出栈
6, RST C243
你用三菱梯形图编辑,然后编译后看指令就知道了。
但一般不建议这样编写。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助,大神给分析一下
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问