              各位早上好,今日和大家探讨一个问题。现有电脑400台,每台电源600瓦,5台5P吊顶空调3KW/台左右,总功率四百多千瓦。电源进三相。配4*150+1*70电缆如何
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-07-21
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-13 16:27
建议你先按照三相平衡的方式把用电设备分配一下,然后再算一下每相的估算电流,然后在选电缆,而不是直接按照总功率算电流。