w523109786
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 47 点
下载积分: 676 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-04-07
最后登录: 2019-01-14
查看w523109786的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-11 17:28
小白是初学plc     用的是三菱plc   48mr         想通过 plc模拟输出直接控制燃气比例阀的比例阀自动调节火量大小,遇见的问题是 模拟输出的电流是4-20ma,但是网上查到的燃气比例阀的比例阀控制电流都是20-300ma左右的电流,plc输出的模拟电流根本启动不了比例阀,求大神给个思路方法,急急急!!!
jhkdklw
15058518786方孔
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 2041 点
下载积分: 38342 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2024-11-04
查看jhkdklw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-11 18:38
给燃气比例阀配个放大板!放大板信号输入IN:4~20mA,输出OUT:0~1A,
楼主留言:
有没有具体的牌子型号可以推荐的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(w523109786) 真诚感谢!
    jhkdklw
    15058518786方孔
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 2041 点
    下载积分: 38342 分
    在线时间: 673(小时)
    注册时间: 2009-08-26
    最后登录: 2024-11-04
    查看jhkdklw的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-04-12 21:04
    我用过的有:MD-1系列比例放大板,附件是说明书。 MD-1系列比例放大板说明书完整版.doc (35 K) 下载次数:55   
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yongboy)