楼主  发表于: 2018-04-11 09:30
如题,急停信号是否需要在每一步里都写上呢?还是有什么更简单的方法使其在程序全程都有效呢?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3808(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-20
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-11 12:28
普通机器来说,不用。

急停是禁止所有输出,
一般常开输入PLC作为报警信号,同时复位PLC输出点。
常闭是需要断开控制电源,不能只输入PLC作为急停。

现在很多机器采用急停控制安全继电器。
楼主留言:
真诚感谢!
是的,物理电路也要接入急停开关。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/