如题,急停信号是否需要在每一步里都写上呢?还是有什么更简单的方法使其在程序全程都有效呢?
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-11 12:33
既然是急停就是用于非常危险的情况下的保险装置!一般情况下,最有效的办法就是断掉所有可能产生危险的动力源,为了达到该效果,一般急停带多组常闭触点,一路控制电源主交流接触器,另一路接PLC输入端,做为程序停止使用!
楼主留言:
真诚感谢!
但我的疑惑是一旦SFC程序开始执行,写在开头的急停信号是不能对过程中的状态步起作用的。